Пропустить

Расширенный поиск
  • Главная
  • Форум
  • Новости
  • Колонка эксперта
  • Законодательство
  • Деловая переписка
  • Разное

  • Ссылки
    • Непрочитанные сообщения
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Пользователи
    • Наша команда
  • FAQ
  • Вход
  • Регистрация
  • На главную Список форумов Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса Вопросы по игорному оборудованию
  • Поиск

Обнаружен рекламный блокиратор: Наш сайт стал возможным благодаря размещению онлайн-рекламы для наших посетителей. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы поддержать нас, отключив Ваш рекламный блокиратор на нашем сайте.

ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

Обсуждение вопросов, связанных с игорным оборудованием. Не для продажи и/или обмена
Ответить
  • Версия для печати
Расширенный поиск
Первое новое сообщение • 348 сообщений
  • Страница 4 из 14
    • Перейти на страницу:
  • Пред.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • 14
  • След.
meredith
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 мар 2005, 23:40
Откуда: Москва
Контактная информация:
Контактная информация пользователя meredith
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение meredith » 08 июл 2005, 16:20

с такой же проблемой столкнулся,
залез в блок, кондер на 12 грелся
заменил и на 5в и на 12в
помогло
Вернуться к началу
AntiHacker
Гуру
Гуру
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 22:34
Откуда: Россия
Контактная информация:
Контактная информация пользователя AntiHacker
ICQ Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение AntiHacker » 08 июл 2005, 19:46

Я обычно все емкостя проверяю, потому как со временем от перегрева электролит высыхает и блок питания теряет мощьность. ИА сам перезагружается когда ему вздумается :o
Особенно кагда в билле мотор срабатывает ;)
Если руки опускаются, есть адрес и телефон ;)
Принимаю на ремонт: мониторы, системные блоки, блоки питания, купюроприёмники
МТС 8(918)4577052 г.Краснодар ул.Седина 29
Вернуться к началу
Mcline
Гуру
Гуру
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 18 июн 2005, 14:55
Откуда: г. Березники Пермской области
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Mcline
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Mcline » 09 июл 2005, 11:12

Если емкости греются по 12 Вольтам, то надо ставить емкости с номиналом на 25 Вольт. А если по 5, то ставить на 16. В некоторых БП встречал, что на 5 Вольт стояли кондёры на 6,3 Вольта, а на 12 были 16 Вольтовые. Вот такой китайский маразм.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 09 июл 2005, 11:26

Это нормальный азиатский маразм, не только китайский. Касается дешёвой электроники. К дешёвой относятся и БП ATX. Я в комп себе купил Hewlett 400 вт за 1800 р., а то у меня там три DVD-писюка стоит. Вот он сделан руками нормальными и весит килограмма два. 8)
"In Humppa We Trust"
Вернуться к началу
eugen_v
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 июл 2005, 10:25
Откуда: Москва
Контактная информация:
Контактная информация пользователя eugen_v
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение eugen_v » 11 июл 2005, 08:51

как следствие обогревателя получите отказ через 1000 часов.
Для источников питания есть у нормальных производителей специальные серии конденсаторов (105 гр, low ESR)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 11 июл 2005, 11:08

Для зала с нестабильным питанием хочу попробовать поставить в каждый автомат вот это:

http://www.apcc.com/resource/include/te ... sku=LE600I

Стоит 1300 рублей. Кто что скажет?
"In Humppa We Trust"
Вернуться к началу
Romario
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 июн 2005, 14:44
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Romario
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Romario » 11 июл 2005, 11:09

Трабл у меня другой Mega Jack работает ровно все как надо ..аппараты от Oderex вот значит около месяца тому назат один аппарат начал произвольно перезагружатся ..Через недельку высветилась надпись Credit error Init mashin ,все сделал ..Но аппарат продолжал перезагружатся когда ему вздумается (2-дня может нормально работать) ..Следующий мой шаг поменял блок питания ,снова аппарат работал некоторое время и опять перезагрузки ...дело еще в том что это любимый аппарат игроков )начальство все мозги уже ....Сказали что может быть батарея на плате села ..еще это проверю ..Кто сталкивался ХЕЛП ПЛЗ...))
Вернуться к началу
Mcline
Гуру
Гуру
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 18 июн 2005, 14:55
Откуда: г. Березники Пермской области
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Mcline
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Mcline » 11 июл 2005, 14:57

Отвечаю как обещал.
Сегодня были установлены стабилизаторы на 3 КВт наши залы.
Чёрт его знает этот Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator
Мы поставили наши отечественные и проблем не возникло.
В одном зале 10 автоматов, в другом 12. Я токовыми клещами померял - нагрузка составляет что-то около 2,5 КВт. Ну если приплюсовать пиковую (эл. двигатели биллов и т.п.), пусть будет 2,8 КВт. Три конечно предельная можность, но работает. Проблем с Hard Test Passed не стало.
В третий зал поставили точно такие же, только по 1 КВт. Один стабилизатор на три автомата. Всё ОК. Если нужны цены, то
1 КВт - 1800 руб. 3 КВт - 5500 руб. Дешёво и сердито. А сердито... один владелец ЗИА чуть не удавился как услыхал цену, ну это его проблемы, мои - чтобы автоматы работали.
Благодарю за ценный совет.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
техцентр
Гуру
Гуру
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 28 мар 2005, 10:58
Откуда: Москва

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение техцентр » 11 июл 2005, 16:53

Спасибо за ценную информацию :)
Вернуться к началу
polyhedron
Гуру
Гуру
Сообщения: 3059
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 07:14
Откуда: Казань

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение polyhedron » 12 июл 2005, 07:03

Некоторое время назад в одном из универов проводили тестирование ихней электросети.Используя осциллограф с делителем на 1000.Выяснили-в сети проходят импульсы амплитудой
3-4kV.Они короткие,несколько микросекунд,но последствия...
Второе.В бп,применённых в большинстве ИА - упрощенный входной фильтр,в лучшем случае.И то,он нужен для фильтрации возможных помех от блока в сеть.А по описанию импульсников - им вредны внешние импульсные помехи,типа от электрооборудования баров,ресторанов,...
Третье.Назначение УЗО - для защиты работающего персонала от касания оголенной проводки.ИА должны подключаться не через УЗО(т.к. в ИА с импульсником земля на корпусе и УЗО сработает),
а через обычные автоматы защиты сети.
8)
Вернуться к началу
undi
Профи
Профи
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 14:52
Откуда: Западный Урал
Контактная информация:
Контактная информация пользователя undi
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение undi » 12 июл 2005, 13:36

Mcline писал(а): В автомате уже стоит БП ПиСишный на 300 W. Ну поставлю свой. А разница? Те же яйца, только в другой руке. По поводу проводов, там штатные от БП. Они комп способны тянуть с его видяхами GF6600 и Атлонами 64-ми, а уж шарманку от Subsina... и подавно. Провода скорей всего не причем. Да и сам БП скорей всего тоже. Хотя... попадалась мне одна партия БП RLT 250 (Rolson) , так по тесту они и 190 не тянули. Поставлю стабилизатор (тем более владелец уже согласился с этой неизбежностью), там буду дальше думать, если проблема не исчезнет.
Привет, земляк!
Важно, при использовании компьютерного БП обратить внимание, откуда взято питание. Если с последнего разъема через цепочку других, то можно смело утверждать, что падение напряжения происходит именно в местах обжимки контактов. Ибо рученки у китайцев слабенькие, изоляцию иногда, вообще, снимать не хочется. Сами по молодости парились.
http://galaxy.perm.ru
Вернуться к началу
Аватара пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 12 июл 2005, 15:51

De2 писал(а):
Mcline писал(а): Дык приценивался я уже к ним. Одна проблема, доставка. А АВС-Стиль доставкой не занимаются. Ехать же к ним... за 1500 км. из-за десятка БП... Не целесообразно.
Почему не занимаются? Осталяешь им почтовый адрес и просишь организовать доставку за твой счет. Только плати :)
Стиль отправит хоть куда, я свидетель. :)
"In Humppa We Trust"
Вернуться к началу
undi
Профи
Профи
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 14:52
Откуда: Западный Урал
Контактная информация:
Контактная информация пользователя undi
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение undi » 12 июл 2005, 15:51

Mcline писал(а): Дык приценивался я уже к ним. Одна проблема, доставка. А АВС-Стиль доставкой не занимаются. Ехать же к ним... за 1500 км. из-за десятка БП... Не целесообразно.
Так обращайтесь! Со Стилем у нас работа давно налажена, да и 180км не 1500км.
Последний раз редактировалось undi 12 июл 2005, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
http://galaxy.perm.ru
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sman
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 04 апр 2005, 09:24
Откуда: Урал, НТ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Sman » 27 июл 2005, 11:17

В результате броска напряжения сдох БП. Может у кого был опыт ремонта подобного блока или есть наработки по замене силовых транзисторов (2SK2915 в коректоре мощности и 2SK1011 в преобразователе) ?
УРАЛ - ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ !
Вернуться к началу
Orphan
Профи
Профи
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 21 авг 2005, 18:01
Откуда: Западная Сибирь

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Orphan » 03 сен 2005, 17:28

Заземление просто не хотят подсоеденять по одной причине. если его подсоеденить то необходимо ставить стабилизатор напряжения иначе начинаются глюки ( невсегда правда)
Orphan
Вернуться к началу
AntiHacker
Гуру
Гуру
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 22:34
Откуда: Россия
Контактная информация:
Контактная информация пользователя AntiHacker
ICQ Сайт

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение AntiHacker » 05 сен 2005, 00:51

В одном клубе новенькая девушка оператор
из за отсутсвия заземления - получила сотресение мозга ;D

Стояли рядом два ИА, между которыми был потенциал в 110 вольт
Игроки любят задирать ноги на тумбочки ;D

Оттолкнули пепельницу почти к задней стенке ИА ;D

И эта девушка полезла её доставать :o :D :'( ;D

Получив по ушам разряд в 110 вольт , ;D ;D ;D

постучав головой о стенки обоих ИА ;D ;D ;D

Ей стало дурно и её пришлось заменить....

Так что господа если не хотите оплачивать больничный

ЗАЗЕМЛЯЙТЕ АВТОМАТЫ !!!
Если руки опускаются, есть адрес и телефон ;)
Принимаю на ремонт: мониторы, системные блоки, блоки питания, купюроприёмники
МТС 8(918)4577052 г.Краснодар ул.Седина 29
Вернуться к началу
SIKKENS
Гуру
Гуру
Сообщения: 1475
Зарегистрирован: 30 янв 2005, 11:22
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:
Контактная информация пользователя SIKKENS
ICQ Сайт

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SIKKENS » 05 сен 2005, 09:55

Знакомая ситуация ;D ;D ;D
http://WWW.SLOTSERVICE.RU - игротехники всех стран объединяйтесь!!!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
toweroff
Гуру
Гуру
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 16:17
Откуда: Moscow
Контактная информация:
Контактная информация пользователя toweroff
Сайт

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение toweroff » 06 сен 2005, 09:56

ui писал(а): а искры из глаз,когда во время ремонта дотрагиваешся до корпуса.говорят для потенции полезно
Бабы так на искры и липнут ;D ;D ;D
Всем срочно в страну "Междуаппаратье" секунд на ковырнадцать !!! ;D ;D ;D
http://www.toweroff.ru
Вернуться к началу
oag
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 сен 2005, 09:13

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение oag » 06 сен 2005, 10:19

Настоящего игрока ничего не остановит!!!!
Некоторые даже специально беруться руками за два аппарата чтобы взбодриться.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
техцентр
Гуру
Гуру
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 28 мар 2005, 10:58
Откуда: Москва

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение техцентр » 06 сен 2005, 11:00

oag писал(а): Настоящего игрока ничего не остановит!!!!
Некоторые даже специально беруться руками за два аппарата чтобы взбодриться.
Очень действенный метод,когда не совсем трезвые электрики при сдаче зала утверждают,что они проложили самое лучшее заземление.
Намочить пол,обувь электриков и ручками за два автомата.Отрезвляет и убеждает отлично ;D
Вернуться к началу
argus
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 27 июл 2005, 14:42
Откуда: москва

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение argus » 06 сен 2005, 11:22

техцентр писал(а):
oag писал(а): Настоящего игрока ничего не остановит!!!!
Некоторые даже специально беруться руками за два аппарата чтобы взбодриться.
Очень действенный метод,когда не совсем трезвые электрики при сдаче зала утверждают,что они проложили самое лучшее заземление.
Намочить пол,обувь электриков и ручками за два автомата.Отрезвляет и убеждает отлично ;D
;D

Все будет зависеть от степени их опьянения. Чаще всего их 1000В не берет. ;D
Вернуться к началу
Аватара пользователя
WOLK
Гуру
Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 19:52
Откуда: Лес, вестимо !

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение WOLK » 06 сен 2005, 13:17

техцентр писал(а):
oag писал(а): Настоящего игрока ничего не остановит!!!!
Некоторые даже специально беруться руками за два аппарата чтобы взбодриться.
Очень действенный метод,когда не совсем трезвые электрики при сдаче зала утверждают,что они проложили самое лучшее заземление.
Намочить пол,обувь электриков и ручками за два автомата.Отрезвляет и убеждает отлично ;D
Гы ! Я их без замочки пола ласково прошу потрогать 2 аппаратика одновременно , обеими ручками , особенно если на одном в землю фазу умудрились воткнуть... Жизнеутверждающе действует такая физика ;D
000  000
  0      0
Вернуться к началу
polyhedron
Гуру
Гуру
Сообщения: 3059
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 07:14
Откуда: Казань

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение polyhedron » 06 сен 2005, 13:24

Этто исчо мелочи.Вот ухитряются при разводке проводки включить последовательно в разветвит.коробке аппарат и внешнюю лампу над аппаратом.
Либо подключить вместо обычного автомата защиты сети на УЗО. ;D
Вернуться к началу
Аватара пользователя
WOLK
Гуру
Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 19:52
Откуда: Лес, вестимо !

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение WOLK » 06 сен 2005, 13:59

Вах ! :o ;D
000  000
  0      0
Вернуться к началу
polyhedron
Гуру
Гуру
Сообщения: 3059
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 07:14
Откуда: Казань

Re:почему обрезан провод заземления?

  • Цитата

Непрочитанное сообщение polyhedron » 06 сен 2005, 14:07

А почему,грит,аппарат и лампа моргають в такт. :D ;D
Вернуться к началу
Ответить
  • Версия для печати

348 сообщений
  • Страница 4 из 14
    • Перейти на страницу:
  • Пред.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • 14
  • След.

Вернуться в «Вопросы по игорному оборудованию»

Перейти
  • Официальные Форумы Партнёров РАРИБ
  • ↳   CoolAir - Игры для PC и Мобильных
  • ↳   Доминатор-подключение залов и терминалов законно,прибыльно
  • ↳   Intercash
  • ↳   Slotsoft - ПО и Оборудование
  • ↳   Cyber entertainment slots законное ПО для вашего бизнеса
  • ↳   ИГРОВАЯ СИСТЕМА MEGAX: новые хиты + классика = ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ!
  • Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
  • ↳   Законодательство
  • ↳   Арбитражная и судебная практика
  • ↳   Безопасность игорных заведений
  • ↳   Букмекерство
  • ↳   Сотрудничество, предложения
  • ↳   Работа
  • ↳   Вакансии
  • ↳   Резюме
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Блокчейн. Децентрализованное хранение данных
  • ↳   Оборудование
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Вопросы-ответы
  • ↳   Публицистика
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Atronic
  • ↳   Aristocrat
  • ↳   Belatra
  • ↳   Casino Technology
  • ↳   Game Maker
  • ↳   IGT
  • ↳   Novomatic
  • ↳   Unidesa
  • ↳   Игрософт
  • ↳   Купюроприемники
  • ↳   CashCode
  • ↳   ICT
  • ↳   ITL
  • ↳   GPT
  • ↳   Argus
  • ↳   Aurora
  • ↳   JCM
  • ↳   PTI
  • ↳   VTI
  • ↳   Электронные рулетки
  • ↳   AIK
  • ↳   Alfastreet
  • ↳   Diamond Club
  • ↳   Gold Club
  • ↳   Продам
  • ↳   Игровые автоматы
  • ↳   Комплектующие
  • ↳   Программное обеспечение
  • ↳   Другое
  • ↳   Куплю/Ищу/Обмен
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Кранмашины
  • ↳   Игорный бизнес зарубежом
  • ↳   Коммерческие предложения
  • ↳   Аренда коммерческой недвижимости
  • ↳   Спортивный Покер
  • ↳   Электронные лотереи
  • ↳   Игорный бизнес в странах СНГ
  • ↳   Осторожно! Мошенники!
  • ↳   О Форуме
  • ↳   О жизни
  • ↳   Общее
  • ↳   Сотрудничество
  • ↳   Услуги, аренда, лицензии
  • ↳   Метрология
  • ↳   On-Line Бизнес
  • ↳   Форум разработчиков игорного оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей

Яндекс.Метрика

 

  • На главную Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Sitemap
  • Связаться с администрацией
Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
Эл. почта:admin@rarib.ru office@rarib.ru
использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции RARIB.RU
На нашем портале правила размещения объявлений и информации одинаковы для всех пользователей, в соответствии с соблюдением правил Форума!,
за исключением блока Форума: Официальные форумы деятелей игорного бизнеса. Если Вы считаете, что ваше объявление было удалено нашими модераторами незаконно
(а объявление было размещено без нарушений правил Форума), просьба сообщить о данном факте на admin@rarib.ru office@rarib.ru

Конфиденциальность | Правила