ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

Обсуждение вопросов, связанных с игорным оборудованием. Не для продажи и/или обмена
Ответить
  • Версия для печати
Расширенный поиск
Первое новое сообщение • 348 сообщений
  • Страница 1 из 14
    • Перейти на страницу:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • 14
  • След.
rusppru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июн 2004, 18:21

ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение rusppru » 09 июн 2004, 10:46

Скажите, кто - нибудь сталкивался с проблемой отключения света в момент приема купюры. Как с этим бороться???
Вернуться к началу
Kontra
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 11:31
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Kontra
ICQ Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Kontra » 09 июн 2004, 14:26

надо купить Back UPS и всключить к нему отдельно плату и купюрник. моник - мимо. тогда купюрник доделает действие и мамке даст команду. та запомнит. потом можешь вырубать весь аппарат - акт с купюрой аппаратом закончен. он запомнен.
если знаю сам, то обязательно научу жэлающих.
Вернуться к началу
Prize
Гуру
Гуру
Сообщения: 1000
Зарегистрирован: 20 янв 2004, 18:50
Откуда: Сарапульск
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Prize
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Prize » 10 июн 2004, 23:34

а почему моник-то мимо? ???

разве нельзя на один упс, ватт на 500-600, завести три аппарата(по числу выходных фишек, например)? ::)

а ещё лучше ватт на 800... тогда точно хватит... 8)
Последний раз редактировалось Prize 10 июн 2004, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Чем сложнее проблема - тем проще её не решать...
Вернуться к началу
maxboy
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 май 2004, 16:45

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение maxboy » 15 июн 2004, 16:47

снимать счётчики BA
Вернуться к началу
Goshmastik
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 апр 2005, 05:42
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Goshmastik
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Goshmastik » 13 апр 2005, 05:48

Народ... у меня две модели ATX 300 ват(один целый - другой сгорел) только у одного нет выхода (двойного провода)на термостат как я понял... что делать?
Последний раз редактировалось Anonymous 02 июн 2007, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
AntiHacker
Гуру
Гуру
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 22:34
Откуда: Россия
Контактная информация:
Контактная информация пользователя AntiHacker
ICQ Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение AntiHacker » 14 апр 2005, 01:02

Термостат ??? ??? ??? ??? ???

Где ты взял этот БП и что за ИА (всмысле производитель) :)
Если руки опускаются, есть адрес и телефон ;)
Принимаю на ремонт: мониторы, системные блоки, блоки питания, купюроприёмники
МТС 8(918)4577052 г.Краснодар ул.Седина 29
Вернуться к началу
serggrey
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 16 янв 2005, 15:40
Откуда: Ставропольский край
Контактная информация:
Контактная информация пользователя serggrey
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение serggrey » 21 май 2005, 12:56

Здраствуйте!

Проблема. Автомат сам собой выключаеться. Не перезагружаеться, а выключаеться. Шесть штук в ряд. Все ОК, кроме одного. Замена БП не помогла. В сети 223 -225в. постоянно. ???

Заранее огромное спасибо!
Вернуться к началу
askor
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 14:46

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение askor » 21 май 2005, 16:19

вырубает полностью? и подсветку стекол?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
WOLK
Гуру
Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 19:52
Откуда: Лес, вестимо !

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение WOLK » 21 май 2005, 20:39

Аппарат чьего производства ? Вырубает сразу или немного поработав ?
Замеряем переменку в той розетке, к которой подсоединен аппарат ( заодно проверь не 2 фазы ли там ? ;D), если есть в аппарате входной сетевой фильтр, то замерь напругу на нем перед БП , проверь землю в розетке. Все это только для начала....
000  000
  0      0
Вернуться к началу
serggrey
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 16 янв 2005, 15:40
Откуда: Ставропольский край
Контактная информация:
Контактная информация пользователя serggrey
ICQ

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение serggrey » 22 май 2005, 12:14

Здраствуйте!

Поподробнее...

( заодно проверь не 2 фазы ли там ? ) - Гы!

Производства Московского. Вырубился Три раза за последний месяц. Все шесть автоматов подключены по выделенному питанию к отдельному щитку. Так вот. Пять штук в норме, один несколько раз выключаеться. МегаЖэк зовут его. С питанием усё чётко, БП на всякий случай поменял, поставил 400вт. Камеры посмотрел - никто его не трогал. Последний раз во время игры. Но игрок ничего не делал с ним неправильного. Выключаеться полностью. Включаеться только с кнопки.

???

Спасибо за ответы! :)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
WOLK
Гуру
Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 19:52
Откуда: Лес, вестимо !

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение WOLK » 22 май 2005, 19:39

Насчет 2 фаз у меня такой случай уже был - павильоны взяты в аренду и чего там только не увидишь :o. В одном некие лепездрики ( это я их так называю ;D) посадили дополнительно фазу на землю для отдельной розетки, ну а от нее пару удлинителей с земляным контактом. Вобщем с десяток автоматов вдоль стеночки имели на корпусе 220 в. ! Хотел я поглядеть на этих лепездриков ..... >:(

Ну да к проблеме - редкий случай, но все-таки - после всех замеров ( если все ОК и фаза на корпусе не сидит) внимательно осмотри сетевые шнуры к монитору и БП. Бывает, что коротит. Правда в этом случае вырубался бы сразу вместе с автоматом и вылетом предохранителей. Кста.. проверь на них контакты. Так же проверь контакты сетевого шнура от фильтра к БП.
И хорошо воткни сетевой шнур в гнездо фильтра !

И все- таки если все эти проверки результата не дадут, не поленись - смени сетевой фильтр, а лучше обойдись без него - напрямую. Все равно он китаезкий и бестолковый. Опиши потом что смотрел... Удачи !
Последний раз редактировалось WOLK 22 май 2005, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
000  000
  0      0
Вернуться к началу
Inf
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 09 окт 2004, 22:37

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Inf » 22 май 2005, 21:27

Если их питают PC-шные БП, или что либо похожее на них, то на таких БП обычно защита от короткого замыкания на нагрузке. При ее срабатывании БП просто напросто отключается, и включить его можно после этого только отключением от сети на некоторое время и подключением обратно.

Я это к тому, что может просто напросто где-то что-то со стороны DC коротит.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
WOLK
Гуру
Гуру
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 19:52
Откуда: Лес, вестимо !

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение WOLK » 24 май 2005, 19:29

Inf писал(а):
Я это к тому, что может просто напросто где-то что-то со стороны DC коротит.
;) Это будет следующий этап проверки - БП на холостом ходу, т.е отсоединив от платы.. 8)
000  000
  0      0
Вернуться к началу
porcha2
Гуру
Гуру
Сообщения: 6246
Зарегистрирован: 08 апр 2005, 14:49
Откуда: Tomsk

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение porcha2 » 05 июл 2005, 12:31

eugen_v писал(а): Есть ли потребность в бесперебойном (гарантированном) электропитании отдельных аппаратов и залов в целом?
У меня нет
СТРЕМИТЕСЬ ВВЫСЬ!! ДАЖЕ ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПРИДЕТСЯ ВСТАТЬ НА КАКТУС.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
техцентр
Гуру
Гуру
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 28 мар 2005, 10:58
Откуда: Москва

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение техцентр » 05 июл 2005, 12:44

eugen_v писал(а): Есть ли потребность в бесперебойном (гарантированном) электропитании отдельных аппаратов и залов в целом?
Во многоих случаях-есть!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
toweroff
Гуру
Гуру
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 16:17
Откуда: Moscow
Контактная информация:
Контактная информация пользователя toweroff
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение toweroff » 05 июл 2005, 12:45

В принципе, в большинстве случаев хватеат мощных "Штилей"
http://www.toweroff.ru
Вернуться к началу
Аватара пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 05 июл 2005, 13:00

А Штиль лучше УПСа ? А чем? А где взять? А скока стоит?
На Мегаджеки и им подобные поделки однозначно надо.
"In Humppa We Trust"
Вернуться к началу
Аватара пользователя
toweroff
Гуру
Гуру
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 16:17
Откуда: Moscow
Контактная информация:
Контактная информация пользователя toweroff
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение toweroff » 05 июл 2005, 13:05

ээ.. координат не осталось :-\ Брали в Буденовском рынке, цены... Вроде как 5кВт - где-то 400$.
Штиль - это не УПС, это стабилизатор. То есть, без света аппараты работать не будут, но, по крайней мере, все скачки он подавляет. Кстати, для сравнения - 5кВт UPS годов 5-6 назад брали за 5500$
http://www.toweroff.ru
Вернуться к началу
Аватара пользователя
техцентр
Гуру
Гуру
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 28 мар 2005, 10:58
Откуда: Москва

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение техцентр » 05 июл 2005, 13:12

mjazz писал(а): А Штиль лучше УПСа ? А чем? А где взять? А скока стоит?
На Мегаджеки и им подобные поделки однозначно надо.
Штиль лучше UPS по параметрам стабилизации и выравниванию скачков и помех,да и дешевле UPS.Штиль R3000 (3 КВТ) стоит порядка 10000 рублей.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Владимир из Академии
Гуру
Гуру
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:00

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Владимир из Академии » 05 июл 2005, 13:13

На сколько я помню самой надежной системой была такая: преобразователь AC/DC, стабилизатор DC, преобразователь DC/AC. Ну и денег оно стоило ...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Martin
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 28 июн 2005, 12:19
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Martin
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Martin » 05 июл 2005, 13:16

WMS- никам точно нужно, а остальным ..... пока проблем не было. Но УПС он точно лучше , он и стабилиз. и доп. питиние.
Credit Romoter at http://www.dv2.biz
Вернуться к началу
Аватара пользователя
СЕМЭН и МЫКОЛА
Гуру
Гуру
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 17 фев 2005, 15:54

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение СЕМЭН и МЫКОЛА » 05 июл 2005, 13:33

toweroff писал(а): ээ.. координат не осталось :-\ Брали в Буденовском рынке, цены... Вроде как 5кВт - где-то 400$.
Штиль - это не УПС, это стабилизатор. То есть, без света аппараты работать не будут, но, по крайней мере, все скачки он подавляет. Кстати, для сравнения - 5кВт UPS годов 5-6 назад брали за 5500$
5 кило - это на сколько-же аппаратов? 10-15?
А если я возьму в каждый аппарат по одному Пауэркому за 1500 деревянных, будет толк?
Поясню: у меня в нескольких районах нашей абсолютно свободной республики скачет абсолютно свободное напряжение. Болгарские Мегаджеки такого беспредела не переносят и слетают по очереди или все вместе. Инитятся самостоятельно, EEPROM приписки себе делает с восемью нулями
и тд. и тп. Короче бардак полный. Думал, может УПСЫ спасут?
"In Humppa We Trust"
Вернуться к началу
Аватара пользователя
toweroff
Гуру
Гуру
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 16:17
Откуда: Moscow
Контактная информация:
Контактная информация пользователя toweroff
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение toweroff » 05 июл 2005, 13:38

Ну мы тогда брали УПС не для аппаратов, а для компов... Так вот 15 компов + 4 матричных принтеров, работающих постоянно (места кассиров) он (УПС) тащил 6 часов ;)
http://www.toweroff.ru
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Владимир из Академии
Гуру
Гуру
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 17:00

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Владимир из Академии » 05 июл 2005, 13:48

toweroff писал(а): Ну мы тогда брали УПС не для аппаратов, а для компов... Так вот 15 компов + 4 матричных принтеров, работающих постоянно (места кассиров) он (УПС) тащил 6 часов ;)
Пока не пришли сварщики и не подключили к розетке сварочный аппарат ;D :D ;)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
toweroff
Гуру
Гуру
Сообщения: 1566
Зарегистрирован: 03 авг 2004, 16:17
Откуда: Moscow
Контактная информация:
Контактная информация пользователя toweroff
Сайт

Re: ПО ВОПРОСАМ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ.

  • Цитата

Непрочитанное сообщение toweroff » 05 июл 2005, 13:56

Пока не пришли сварщики и не подключили к розетке сварочный аппарат
Кстати, именно из-за сварщиков и купили енту хреновину - совсем компы глючили ;D ;D ;D
http://www.toweroff.ru
Вернуться к началу
Ответить
  • Версия для печати

348 сообщений
  • Страница 1 из 14
    • Перейти на страницу:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • …
  • 14
  • След.

Вернуться в «Вопросы по игорному оборудованию»

Перейти
  • Официальные Форумы Партнёров РАРИБ
  • ↳   CoolAir - Игры для PC и Мобильных
  • ↳   Доминатор-подключение залов и терминалов законно,прибыльно
  • ↳   Intercash
  • ↳   Slotsoft - ПО и Оборудование
  • ↳   Cyber entertainment slots законное ПО для вашего бизнеса
  • ↳   ИГРОВАЯ СИСТЕМА MEGAX: новые хиты + классика = ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ!
  • Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
  • ↳   Законодательство
  • ↳   Арбитражная и судебная практика
  • ↳   Безопасность игорных заведений
  • ↳   Букмекерство
  • ↳   Сотрудничество, предложения
  • ↳   Работа
  • ↳   Вакансии
  • ↳   Резюме
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Блокчейн. Децентрализованное хранение данных
  • ↳   Оборудование
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Вопросы-ответы
  • ↳   Публицистика
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Atronic
  • ↳   Aristocrat
  • ↳   Belatra
  • ↳   Casino Technology
  • ↳   Game Maker
  • ↳   IGT
  • ↳   Novomatic
  • ↳   Unidesa
  • ↳   Игрософт
  • ↳   Купюроприемники
  • ↳   CashCode
  • ↳   ICT
  • ↳   ITL
  • ↳   GPT
  • ↳   Argus
  • ↳   Aurora
  • ↳   JCM
  • ↳   PTI
  • ↳   VTI
  • ↳   Электронные рулетки
  • ↳   AIK
  • ↳   Alfastreet
  • ↳   Diamond Club
  • ↳   Gold Club
  • ↳   Продам
  • ↳   Игровые автоматы
  • ↳   Комплектующие
  • ↳   Программное обеспечение
  • ↳   Другое
  • ↳   Куплю/Ищу/Обмен
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Кранмашины
  • ↳   Игорный бизнес зарубежом
  • ↳   Коммерческие предложения
  • ↳   Аренда коммерческой недвижимости
  • ↳   Спортивный Покер
  • ↳   Электронные лотереи
  • ↳   Игорный бизнес в странах СНГ
  • ↳   Осторожно! Мошенники!
  • ↳   О Форуме
  • ↳   О жизни
  • ↳   Общее
  • ↳   Сотрудничество
  • ↳   Услуги, аренда, лицензии
  • ↳   Метрология
  • ↳   On-Line Бизнес
  • ↳   Форум разработчиков игорного оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей

Яндекс.Метрика

 

  • На главную Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Sitemap
  • Связаться с администрацией
Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
Эл. почта:admin@rarib.ru office@rarib.ru
использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции RARIB.RU
На нашем портале правила размещения объявлений и информации одинаковы для всех пользователей, в соответствии с соблюдением правил Форума!,
за исключением блока Форума: Официальные форумы деятелей игорного бизнеса. Если Вы считаете, что ваше объявление было удалено нашими модераторами незаконно
(а объявление было размещено без нарушений правил Форума), просьба сообщить о данном факте на admin@rarib.ru office@rarib.ru

Конфиденциальность | Правила