Re: Частотный регулятор Commander SE

Ответить
  • Версия для печати
Расширенный поиск
Первое новое сообщение • 12 сообщений • Страница 1 из 1
Filder
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 18:25

Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Filder » 30 мар 2008, 13:54

Хотели изменить скорость вращения диска, в итоге все настройки сбили. Кто может посмотреть настройки Commandera SE. На нём 54 позиции 
Вернуться к началу
nikto
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21 мар 2007, 17:47

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение nikto » 30 мар 2008, 15:46

Filder писал(а): Хотели изменить скорость вращения диска, в итоге все настройки сбили. Кто может посмотреть настройки Commandera SE. На нём 54 позиции 
скорость вращения программно контролируется и при не совпадении с заданной выдает ошибку, менять ее не имеет ни какого смысла, настройки устанавливать в ручную на Commander SE занятие не веселое, обычно все делается через специальную софтину, считываются все настройки в файл, потом заливаются в "чистый" Commander SE и все.
Вернуться к началу
Filder
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 18:25

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Filder » 30 мар 2008, 16:24

У нас нет такой возможности перепрограммировать Commander SE? остаётся один вариант в ручную возможно ли это?
Вернуться к началу
nikto
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21 мар 2007, 17:47

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение nikto » 30 мар 2008, 18:31

Filder писал(а): У нас нет такой возможности перепрограммировать Commander SE? остаётся один вариант в ручную возможно ли это?
я тут ковырнул инфу из Commander SE, дерзайте вундеркинды

Commander SE Soft (c) 2000 C.T. - Printed 30.03.2008 19:51:03
Last Modified: 13.01.2006 11:46:23
Param:   Description:                              Default:  Memory:
01.00    Parameter 0                                0         0
01.01    Reference selected                         0         1
01.02    Pre-filter reference                       0         0
01.03    Pre-ramp speed reference                   0         0
01.05    Jog reference                              1.5       1.5
01.06    Maximum speed clamp                        50        10
01.07    Minimum speed clamp                        0         0
01.10    Allow Digtal Negative References           0         0
01.11    Reference on                               0         0
01.12    Reverse select                             0         0
01.13    Jog select                                 0         0
01.14    Reference selector                         0         3
01.15    Preset selector                            0         0
01.17    Keypad reference                           0         0
01.18    Precision reference                        0         0
01.19    Precision reference trim                   0         0
01.20    Precision reference update disable         0         0
01.21    Preset reference 1                         0         1
01.22    Preset reference 2                         0         1.5
01.23    Preset reference 3                         0         1.6
01.24    Preset reference 4                         0         1.7
01.25    Preset reference 5                         0         1.8
01.26    Preset reference 6                         0         1.9
01.27    Preset reference 7                         0         2
01.28    Preset reference 8                         0         2.1
01.29    Skip Frequency 1                           0         0
01.30    Skip Frequency band 1                      .5        .5
01.31    Skip Frequency 2                           0         0
01.32    Skip Frequency band 2                      .5        .5
01.33    Skip Frequency 3                           0         0
01.34    Skip Frequency band 3                      .5        .5
01.35    In filter zone                             0         0
01.36    Analogue reference 1                       0         0
01.37    Analogue reference 2                       0         0
01.41    Analogue reference 2 select                0         0
01.42    Preset reference select                    0         0
01.43    Keypad reference select                    0         0
01.44    Precision reference select                 0         0
01.45    Preset select bit 0                        0         0
01.46    Preset select bit 1                        0         0
01.47    Preset select bit 2                        0         0
01.49    Reference selected indicator               0         3
01.50    Preset selected indicator                  0         1
01.51    Power-up Keypad Reference                  0         0
02.00    Parameter 0                                0         0
02.01    Post-ramp reference                        0         0
02.03    Ramp hold                                  0         0
02.04    Ramp mode                                  1         0
02.06    S ramp enable                              0         0
02.07    S ramp acceleration limit                  3.1       3.1
02.08    Standard ramp voltage                      775       0
02.10    Acceleration selector                      0         0
02.11    Acceleration 1                             5         1.9
02.12    Acceleration 2                             5         5
02.13    Acceleration 3                             5         5
02.14    Acceleration 4                             5         5
02.15    Acceleration 5                             5         5
02.16    Acceleration 6                             5         5
02.17    Acceleration 7                             5         5
02.18    Acceleration 8                             5         5
02.19    Jog accel                                  .2        .2
02.20    Deceleration selector                      0         0
02.21    Deceleration 1                             10        2.7
02.22    Deceleration 2                             10        10
02.23    Deceleration 3                             10        10
02.24    Deceleration 4                             10        10
02.25    Deceleration 5                             10        10
02.26    Deceleration 6                             10        10
02.27    Deceleration 7                             10        10
02.28    Deceleration 8                             10        10
02.29    Jog decel                                  .2        .2
02.32    Forward acceleration select bit 0          0         0
02.33    Forward acceleration select bit 1          0         0
02.34    Forward acceleration select bit 2          0         0
02.35    Forward deceleration select bit 0          0         0
02.36    Forward deceleration select bit 1          0         0
02.37    Forward deceleration select bit 2          0         0
03.00    Parameter 0                                0         0
03.05    Zero speed threshold                       1         1
03.06    At speed window                            1         1
04.00    Parameter 0                                0         0
04.01    Motor current magnitude                    0         0
04.02    Motor active current                       0         0
04.04    Current demand                             0         0
04.07    Symetrical current limit                   165       150
04.08    Torque reference                           0         0
04.11    Torque mode selector                       0         0
04.13    Current control P gain                     20        20
04.14    Current control I gain                     40        40
04.15    Thermal time constant                      89        89
04.16    Motor protection mode                      0         0
04.17    Motor magnetising current                  0         0
04.18    Active current limit                       0         150
04.19    Overload accumulator                       0         0
04.20    Percentage load torque current             0         0
04.21    Load Indication Selection Bit              0         0
05.00    Parameter 0                                0         0
05.01    Motor frequency                            0         0
05.02    Motor voltage                              0         0
05.03    Motor power                                0         0
05.04    Motor rpm                                  0         0
05.05    DC link voltage                            0         306
05.06    Motor rated frequency                      50        50
05.07    Motor rated current                        0         .5
05.08    Motor rated full load rpm                  1500      0
05.09    Motor rated voltage                        400       230
05.10    Motor rated power factor                   .85       .67
05.11    No. of poles                               0         4
05.12    Auto tune (magnetising current test)       0         0
05.13    Dynamic v-f select                         0         0
05.14    Voltage mode select                        3         2
05.15    Voltage boost                              5         22
05.17    Stator resistance                          0         0
05.18    Switching frequency                        1         0
05.19    High stability space vector mode           0         0
05.23    Voltage offset                             0         0
05.24    Motor Inductance                           0         0
05.34    Speed Indication Select Bit                0         0
Вернуться к началу
nikto
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21 мар 2007, 17:47

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение nikto » 30 мар 2008, 18:33

продолжение
06.00    Parameter 0                                0        0
06.01    Stop mode                                  1        3
06.03    Mains loss mode                            0        0
06.04    Start / Stop Logic Select                  0        4
06.06    Injection braking level                    100      100
06.07    Injection braking time                    1        5
06.09    Catch a spinning motor                    0        0
06.12    Enable keypad stop switch                  0        0
06.13    Enable keypad fwd / rev switch            0        0
06.15    Drive enable                              1        1
06.16    Electricity cost / Kwh                    0        0
06.17    Reset power consumption meter              0        0
06.22    Run time log: years.days                  0        0
06.23    Run time log: hours.minutes                0        10.55
06.24    Power consumption: MWh                    0        0
06.25    Power consumption: kWh                    0        .17
06.26    Running cost                              0        0
06.29    Hardware enable                            1        0
06.30    Sequencer control - Run Forward            0        0
06.31    Sequencer control - Jog                    0        0
06.32    Sequencer control - Run Reverse            0        0
06.33    Sequencer control - Forward / Reverse      0        0
06.34    Sequencer control - Run                    0        0
06.39    Sequencer control - Not Stop              0        0
06.40    Latching Run Inputs Enable                0        0
06.41    Control Word Mask Parameter                0        0
06.42    Control Word                              0        0
06.43    Control Word Enable                        0        0
07.00    Parameter 0                                0        0
07.01    Analogue input 1                          0        0
07.02    Analogue input 2                          0        0
07.04    Stack temperature                          0        14
07.08    Analogue input 1 scaling                  1        1
07.09    Analogue input 1 invert                    0        0
07.10    Analogue input 1 destination              1.36      1.36
07.11    Analogue input 2 mode                      4        4
07.12    Analogue input 2 scaling                  1        1
07.13    Analogue input 2 invert                    0        0
07.14    Analogue input 2 destination              1.37      1.37
07.19    DAC output source                          2.01      2.01
07.20    DAC output scaling                        1        1
07.28    Current Loop Loss Indicator                0        1
07.33    Analogue output select                    0        0
08.00    Parameter 0                                0        0
08.01    Logic input F1 / output 1                  0        1
08.02    Logic input F2                            0        0
08.03    Logic input F3                            0        0
08.04    Logic input F4                            0        0
08.05    Logic input F5                            0        0
08.06    Logic input F6                            0        0
08.07    Relay Indicator                            0        1
08.11    F1 input / output invert                  0        0
08.12    F2 input invert                            0        0
08.13    F3 input invert                            0        0
08.14    F4 input invert                            0        0
08.15    F5 input invert                            0        0
08.16    F6 input invert                            0        0
08.17    Relay state invert                        0        0
08.21    F1 input destination / output source      10.03    10.03
08.22    F2 input destination                      6.29      6.29
08.23    F3 input destination                      6.3      6.3
08.24    F4 input destination                      6.32      1.45
08.25    F5 input destination                      1.41      1.46
08.26    F6 input destination                      6.31      1.47
08.27    Relay source                              10.01    10.01
08.29    Logic input polarity                      1        0
08.31    Activate digital output F1                1        1
08.39    Disable F5 and F6 auto-selection          0        1
08.40    F6 as Thermistor Input                    0        0
09.00    Parameter 0                                0        0
09.01    Logic function output                      0        0
09.03    Motorised pot output                      0        0
09.04    Logic function source 1                    0        0
09.05    Logic function source 1 invert            0        0
09.06    Logic function source 2                    0        0
09.07    Logic function source 2 invert            0        0
09.08    Logic function output invert              0        0
09.09    Logic function delay                      0        0
09.10    Logic function destination                0        0
09.21    Motorised pot zero start                  0        0
09.22    Motorised pot bipolar select              0        0
09.23    Motorised pot rate                        20        20
09.24    Motorised pot scale factor                1        1
09.25    Motorised pot destination                  0        0
09.26    Motorised pot up                          0        0
09.27    Motorised pot down                        0        0
09.28    Motorised pot reset                        0        0
10.00    Parameter 0                                0        0
10.01    Drive healthy                              0        1
10.02    Drive running                              0        0
10.03    Zero speed                                0        1
10.04    At minimum speed                          0        0
10.05    Below set speed                            0        0
10.06    At speed                                  0        0
10.07    Above set speed                            0        0
10.08    Load reached                              0        0
10.09    Current limit                              0        0
10.10    Regenerating                              0        0
10.11    Dynamic brake active                      0        0
10.12    Dynamic brake alarm                        0        0
10.13    Direction commanded                        0        0
10.14    Direction running                          0        0
10.15    Mains loss                                0        0
10.17    Motor overload alarm                      0        0
10.18    Drive Temperature Alarm                    0        0
10.19    General Drive Alarm                        0        0
10.20    Last trip                                  0        1
10.21    Trip before one above                      0        1
10.22    Trip before one above                      0        1
10.23    Trip before one above                      0        1
10.24    Trip before one above                      0        1
10.25    Trip before one above                      0        1
10.26    Trip before one above                      0        1
10.27    Trip before one above                      0        1
10.28    Trip before one above                      0        1
10.29    Trip before one above                      0        1
10.30    Full power braking time                    0        0
10.31    Full power braking period                  0        0
10.32    External trip                              0        0
10.33    Drive reset                                0        0
10.34    No. of auto reset attempts                0        0
10.35    Auto reset delay                          1        1
10.36    Hold healthy until last attempt            0        0
10.37    Stop drive on non-important trips          0        0
10.38    User trip                                  0        0
10.39    Braking energy overload accumulator        0        0
10.40    Status word                                0        5
Вернуться к началу
nikto
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21 мар 2007, 17:47

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение nikto » 30 мар 2008, 18:34

продолжение 2
11.00    Parameter 0                                0        0
11.21    Parameter scale factor                    1        1
11.22    Parameter displayed on power up            0        0
11.23    Serial address                            1.1      1.1
11.24    Serial mode                                0        0
11.25    Serial baud rate                          1        1
11.26    Two-wire mode delay                        20        20
11.29    Software version                          0        2
11.30    User security code                        0        0
11.32    Current rating                            0        2.3
11.33    Voltage rating                            0        240
11.34    Software sub-version                      0        1
11.35    DSP Software Version                      0        1.2
11.41    Status Mode Timeout                        240      240
11.42    Parameter Cloning                          0        0
11.43    Load Defaults                              0        0
11.44    Security Status                            0        1
11.45    Select Motor 2 Parameter Set              0        0
12.00    Parameter 0                                0        0
12.01    Threshold exceeded                        0        0
12.03    Threshold source                          0        0
12.04    Threshold level                            0        0
12.05    Threshold hysteresis                      0        0
12.06    Threshold output invert                    0        0
12.07    Threshold destination                      0        0
12.08    Variable Selector Source 1                0        0
12.09    Variable Selector Source 2                0        0
12.10    Variable Select Bit                        0        0
12.11    Variable Selector Destination              0        0
14.00    Parameter 0                                0        0
14.01    PID output                                0        0
14.02    Main reference source                      0        0
14.03    PID reference source                      0        0
14.04    PID feedback source                        0        0
14.05    Invert reference                          0        0
14.06    Invert feedback                            0        0
14.07    PID reference slew rate limit              0        0
14.08    PID enable                                0        0
14.09    Optional PID enable source                0        0
14.10    Proportional gain                          1        1
14.11    Integral gain                              .5        .5
14.12    Derivative gain                            0        0
14.13    PID high limit                            100      100
14.14    PID low limit                            -100      -100
14.15    PID output scaling                        1        1
14.16    PID output destination                    0        0
14.17    Hold integrator                            0        0
14.18    Symetrical limits enable                  0        0
14.19    PID Main Reference                        0        0
14.20    PID Reference                              0        0
14.21    PID Feedback                              0        0
14.22    PID Error                                  0        0
15.00    Parameter 0                                0        0
15.01    Fieldbus Option ID code                    0        0
15.02    Software Version Vxx.yy                    0        0
15.03    Fieldbus Node Address                      0        0
15.04    Fieldbus Data Rate                        0        0
15.05    Data Format/Mode                          0        0
15.06    Fieldbus Diagnostic                        0        0
15.07    Trip Delay Time                            0        0
15.08    Endianism                                  0        0
15.11    Cyclic IN 2 Mapping                        0        0
15.12    Cyclic IN 3 Mapping                        0        0
15.21    Cyclic OUT 2 Mapping                      0        0
15.22    Cyclic OUT 3 Mapping                      0        0
15.30    Load Option Defaults                      0        0
15.50    Software Version zz (Reserved)            0        0
21.00    Parameter 0                                0        0
21.01    Motor 2 Maximum speed clamp                50        50
21.02    Motor 2 Minimum speed clamp                0        0
21.03    Motor 2 Reference selector                0        0
21.04    Motor 2 Accel 1                            5        5
21.05    Motor 2 Decel 1                            10        10
21.06    Motor 2 rated frequency                    50        50
21.07    Motor 2 rated current                      0        0
21.08    Motor 2 Motor rated full load              1500      1500
21.09    Motor 2 Motor rated voltage                400      230
21.10    Motor 2 Power Factor                      .85      .85
21.11    Motor 2 Number of Poles                    0        0
21.12    Motor 2 Stator Resistance                  0        0
21.13    Voltage Offset                            0        0
21.14    Motor Inductance                          0        0
21.15    Motor map 2 active                        0        0
Вернуться к началу
Filder
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 18:25

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Filder » 30 мар 2008, 19:19

Друг подскажи пожалуйста как эти настройки ввести у нас на командоре всего 54 позиции. Просто у нас техников нет. вот сидим ломаем голову. Его снимать отправлять очень долго вариант один настраивать. Может их надо где то с клавиатуры вводить. Надежда только на вас. 
Вернуться к началу
Filder
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 18:25

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Filder » 30 мар 2008, 19:55

Может я тебе по e-mail отправлю список параметров которые у нас и фотографию этого командора. Так будет более понятно
Вернуться к началу
Filder
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 18:25

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Filder » 01 апр 2008, 14:46

Может быть у кого нибудь есть другие варианты ???
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Greger
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 17:46

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Greger » 02 апр 2008, 08:26

01 Мин. скорость (Гц) 0.0
02 Макс. скорость (Гц) 50.0 60.0
03 Величина ускорения (с/100 Гц) 5.0
04 Скорость замедлении (с/100 Гц)10.0
05 Выбор источника
сигнала задания A1.A2 PAd
06 Номинальный ток (A) Номинал привода
07 Номинальная скорость (обороты в минуту)1500 1800
08 Номинальное напряжение (В) 230 / 400 230 / 460
09 Коэффициент мощности 0.85
10 Доступ к параметрам L1 L1
11 Предустановка 1 (Гц) 0.0
12 Предустановка 2 (Гц) 0.0
13 Предустановка 3 (Гц) 0.0
14 Предустановка 4 (Гц) 0.0
15 Задание в толчковом режиме (Гц) 1.5
16 Режим токового входа (мА) 4-.20
17 Разрешение использо-
вания отрицательных
значений предустанов-
ленных скоростей
ВЫКЛ
18 Последнее отключение --
19 Отключение перед
параметром 18
--
20 Отключение перед
параметром 19
--
21 Отключение перед
параметром 20
--
22 Единицы вывода
значения нагрузки на
дисплей
Ld
23 Единицы вывода
значения скорости на
дисплей
Fr
24 Определяемый
пользователем масштаб
1.00
25 Установка кода доступа 0
26 Разрешение
использования клавиши
прямо/обратно
ВЫКЛ
27 Величина сигнала
задания при подаче
питания при управлении
с панели Привода
0
28 Параметр передачи
Quickey
нет


29 Загрузка параметров по
умолчанию
нет
30 Режим торможения 1
31 Режим остановки 1
32 Динамический выбор V/f ВЫКЛ
33 Подхват вращающегося
двигателя
0
34 Выбор положительной
логики управления
On
35 Выбор логики старт/стоп 0
36 Выбор параметра для
аналогового выхода
Fr
37 Частота коммутации
силовых ключей (кГц)
6
38 Автоматическая
настройка
0
39 Номинальная частота
(Гц)
50.0 60.0
40 Число полюсов Auto
41 Режим работы
последовательного
порта
AnSI
42 Скорость передачи
информации
4.8
43 Адрес привода 1.1
44 Версия встроенной
программы
--
*45 Адрес узла Fieldbus 0
*46 Скорость передачи
информации Fieldbus
0
*47 Диагностика Fieldbus 0
* Появляется только, когда параметр 41 установлен на FbUS.
с уважением,
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Greger
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 17:46

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Greger » 02 апр 2008, 08:35

Вот настройки:
1-1
2-10
3-1.9
4-2.7
5-Pr
6-0.50
7-0
8-230
9-0.67
10-L2
11-1.0
12-1.5
13-1.6
14-1.7
15-1.5
16-4-.20
17-off
18-UU
19-UU
20-UU
21-UU
22-Ld
23-Fr
24-1.00
25-0
26-off
27-0
28-on
29-on
30-0
31-3
32-off
33-0
34-off
35-4
36-Fr
37-3
38-0
39-50.0
40-8P
41-АП51
42-4.8
43-1.1
44-2.00
45-0
46-0
47-0
------------
48-2
49-22.0
50-off
51-1.0
52-0.0
53-0.0
54-0.0
с уважением,
Вернуться к началу
Filder
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 мар 2008, 18:25

Re: Частотный регулятор Commander SE

  • Цитата

Непрочитанное сообщение Filder » 02 апр 2008, 11:13

Большое спасибо 8) Если чем сможем помочь, обращайтесь.
Вернуться к началу
Ответить
  • Версия для печати

12 сообщений • Страница 1 из 1

Вернуться в «Gold Club»

Перейти
  • Официальные Форумы Партнёров РАРИБ
  • ↳   CoolAir - Игры для PC и Мобильных
  • ↳   Доминатор-подключение залов и терминалов законно,прибыльно
  • ↳   Intercash
  • ↳   Slotsoft - ПО и Оборудование
  • ↳   Cyber entertainment slots законное ПО для вашего бизнеса
  • ↳   ИГРОВАЯ СИСТЕМА MEGAX: новые хиты + классика = ЛУЧШЕЕ ВМЕСТЕ!
  • Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
  • ↳   Законодательство
  • ↳   Арбитражная и судебная практика
  • ↳   Безопасность игорных заведений
  • ↳   Букмекерство
  • ↳   Сотрудничество, предложения
  • ↳   Работа
  • ↳   Вакансии
  • ↳   Резюме
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Блокчейн. Децентрализованное хранение данных
  • ↳   Оборудование
  • ↳   Сотрудничество/Услуги
  • ↳   Вопросы-ответы
  • ↳   Публицистика
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Atronic
  • ↳   Aristocrat
  • ↳   Belatra
  • ↳   Casino Technology
  • ↳   Game Maker
  • ↳   IGT
  • ↳   Novomatic
  • ↳   Unidesa
  • ↳   Игрософт
  • ↳   Купюроприемники
  • ↳   CashCode
  • ↳   ICT
  • ↳   ITL
  • ↳   GPT
  • ↳   Argus
  • ↳   Aurora
  • ↳   JCM
  • ↳   PTI
  • ↳   VTI
  • ↳   Электронные рулетки
  • ↳   AIK
  • ↳   Alfastreet
  • ↳   Diamond Club
  • ↳   Gold Club
  • ↳   Продам
  • ↳   Игровые автоматы
  • ↳   Комплектующие
  • ↳   Программное обеспечение
  • ↳   Другое
  • ↳   Куплю/Ищу/Обмен
  • ↳   Вопросы по игорному оборудованию
  • ↳   Кранмашины
  • ↳   Игорный бизнес зарубежом
  • ↳   Коммерческие предложения
  • ↳   Аренда коммерческой недвижимости
  • ↳   Спортивный Покер
  • ↳   Электронные лотереи
  • ↳   Игорный бизнес в странах СНГ
  • ↳   Осторожно! Мошенники!
  • ↳   О Форуме
  • ↳   О жизни
  • ↳   Общее
  • ↳   Сотрудничество
  • ↳   Услуги, аренда, лицензии
  • ↳   Метрология
  • ↳   On-Line Бизнес
  • ↳   Форум разработчиков игорного оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей

Яндекс.Метрика

 

  • На главную Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Sitemap
  • Связаться с администрацией
Российская Ассоциация Развития Игорного Бизнеса
Эл. почта:admin@rarib.ru office@rarib.ru
использование материалов сайта возможно только при письменном согласии редакции RARIB.RU
На нашем портале правила размещения объявлений и информации одинаковы для всех пользователей, в соответствии с соблюдением правил Форума!,
за исключением блока Форума: Официальные форумы деятелей игорного бизнеса. Если Вы считаете, что ваше объявление было удалено нашими модераторами незаконно
(а объявление было размещено без нарушений правил Форума), просьба сообщить о данном факте на admin@rarib.ru office@rarib.ru

Конфиденциальность | Правила