Страница 1 из 1
обнулелие UDN
Добавлено: 18 окт 2005, 02:47
_USB_
привет,
вопрос имею кто нить знает как ПРАВИЛЬНО обнулить
автоматы этого производителя..
если можно поделитесь секретом )))
заранее благодарен
Re:обнулелие UDN
Добавлено: 18 окт 2005, 07:29
argus
На плате есть тактовая кнопочка. До включения автомата нажимаешь ее и включаешь автомат. Ждешь недолго (я для полной уверенности жду до окончания теста памяти), после этого отпускаешь. Если автомат обнулился, тогда на экране появится надпись Ram Error. После этого поворачиваешь ключ и выставляешь настройки. Удачи! ;)
Re:обнулелие UDN
Добавлено: 18 окт 2005, 08:11
техцентр
См.почту ;)
Re:обнулелие UDN
Добавлено: 18 окт 2005, 08:15
Владимир из Академии
argus писал(а):
На плате есть тактовая кнопочка. До включения автомата нажимаешь ее и включаешь автомат. Ждешь недолго (я для полной уверенности жду до окончания теста памяти), после этого отпускаешь.
Если это Emax, то достаточно 5-ти секунд (ну 10-ти для полной уверенности) при этом можно вообще не включать автомат, т.к. происходит простое закорачивание батарейки.
Ну а если это старые покера от UDN, то там совсем другая песня ;)
Re:обнулелие UDN
Добавлено: 18 окт 2005, 10:04
_USB_
ну что могу сказать )))
большое спасибо !!!