Страница 1 из 1
CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 15:48
370050
Прошу помощи в поиске и устранении проблемы.
Плата CoolFire 1 не "нулится". DIP переключатели исправны. Навес весь рабочий. Батарейка заменена. Проверка на рабочем стенде.
При запуске доходит до строк:
Error 61: RAM Error
Action: Force RAM clear
После перевода DIP-ов в положение ON и включении питания, загрузка доходит до тех же строчек.
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 16:29
LIC
370050 писал(а):Прошу помощи в поиске и устранении проблемы.
Плата CoolFire 1 не "нулится". DIP переключатели исправны. Навес весь рабочий. Батарейка заменена. Проверка на рабочем стенде.
При запуске доходит до строк:
Error 61: RAM Error
Action: Force RAM clear
После перевода DIP-ов в положение ON и включении питания, загрузка доходит до тех же строчек.
90% "полетел" порт на FPGA, были экземпляры с постоянным входом в режим инициализации и реже с не возможностью войти. Так-же возможен обрыв дорожки.
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 16:49
370050
Вы имеете виду ALTERA? Визуально повреждений платы нет
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 17:59
solna
При неаккуратной замене батарейки возможен обрыв дорожек. Замерить напряжение например относительно радиатора на УНЧ и резистора в цепи плюса батарейки.
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 18:46
LIC
solna писал(а):При неаккуратной замене батарейки возможен обрыв дорожек. Замерить напряжение например относительно радиатора на УНЧ и резистора в цепи плюса батарейки.
Вы не правы, описанная вами неисправность проявляется при возникновении ошибки после выключения питания, а здесь плата не входит в режим инициализации.
370050 писал(а):Вы имеете виду ALTERA? Визуально повреждений платы нет
Совершенно верно. Проверте напряжение на ДИП переключателе в рабочем положении и в положении инициализации.
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 19:13
370050
Завтра проверю и обязательно отпишусь. Спасибо
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 30 июн 2013, 19:18
370050
solna писал(а):При неаккуратной замене батарейки возможен обрыв дорожек. Замерить напряжение например относительно радиатора на УНЧ и резистора в цепи плюса батарейки.
Замена аккуратная. Напряжение всегда замеряется между радиатором и контрольными точками - ножки питания SRAM , RTC, max 807
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 01 июл 2013, 10:37
370050
370050 писал(а):Завтра проверю и обязательно отпишусь. Спасибо
На DIP DSW-02 переключатель S1-1 +5 VCC
S1-2, насколько я понял, не задействован
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 01 июл 2013, 11:08
LIC
370050 писал(а):
На DIP DSW-02 переключатель S1-1 +5 VCC
S1-2, насколько я понял, не задействован
Задействован только DIP 1.1, в положении OFF(рабочее) на верхнем выводе + Vcc (5v), нижний GND, При переводе в режим инициализации напряжение 0 вольт, логический "ноль".
Re: CoolFire не "нулится"
Добавлено: 01 июл 2013, 11:12
370050
LIC писал(а):370050 писал(а):
На DIP DSW-02 переключатель S1-1 +5 VCC
S1-2, насколько я понял, не задействован
Задействован только DIP 1.1, в положении OFF(рабочее) на верхнем выводе + Vcc (5v), нижний GND, При переводе в режим инициализации напряжение 0 вольт, логический "ноль".
В положениях On и ОFF +5 VCC, при замыкании верхнего вывода на GND, плата переходит в инициализацию без нажатия кнопки и "висит" в таком состоянии. После снятия перемычки плата запустилась и выдала 99.9 ....
Фактически, был межслойный обрыв от DIP до GND. Плата запустилась. Спасибо LIC за помощь!!!