Страница 1 из 1
					
				CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 15:48
				 370050
				Прошу помощи в поиске и устранении проблемы.
Плата CoolFire 1 не "нулится". DIP переключатели исправны. Навес весь рабочий. Батарейка заменена. Проверка на рабочем стенде.
При запуске доходит до строк:
Error 61: RAM Error
Action: Force RAM clear
После перевода DIP-ов в положение ON и включении питания, загрузка доходит до тех же строчек.
			 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 16:29
				 LIC
				370050 писал(а):Прошу помощи в поиске и устранении проблемы.
Плата CoolFire 1 не "нулится". DIP переключатели исправны. Навес весь рабочий. Батарейка заменена. Проверка на рабочем стенде.
При запуске доходит до строк:
Error 61: RAM Error
Action: Force RAM clear
После перевода DIP-ов в положение ON и включении питания, загрузка доходит до тех же строчек.
90% "полетел" порт на FPGA, были экземпляры с постоянным входом в режим инициализации и реже с не возможностью войти. Так-же возможен обрыв дорожки.
 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 16:49
				 370050
				Вы имеете виду ALTERA? Визуально повреждений платы нет
			 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 17:59
				 solna
				При неаккуратной замене батарейки возможен обрыв дорожек. Замерить напряжение например относительно радиатора на УНЧ и резистора в цепи плюса батарейки.
			 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 18:46
				 LIC
				solna писал(а):При неаккуратной замене батарейки возможен обрыв дорожек. Замерить напряжение например относительно радиатора на УНЧ и резистора в цепи плюса батарейки.
Вы не правы, описанная вами неисправность проявляется при возникновении ошибки после выключения питания, а здесь плата не входит в режим инициализации.
370050 писал(а):Вы имеете виду ALTERA? Визуально повреждений платы нет
Совершенно верно. Проверте напряжение на ДИП переключателе в рабочем положении и в положении инициализации.
 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 19:13
				 370050
				Завтра проверю и обязательно отпишусь. Спасибо
			 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 30 июн 2013, 19:18
				 370050
				solna писал(а):При неаккуратной замене батарейки возможен обрыв дорожек. Замерить напряжение например относительно радиатора на УНЧ и резистора в цепи плюса батарейки.
Замена аккуратная. Напряжение всегда замеряется между радиатором и контрольными точками - ножки питания SRAM , RTC, max 807
 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 01 июл 2013, 10:37
				 370050
				370050 писал(а):Завтра проверю и обязательно отпишусь. Спасибо
На DIP DSW-02 переключатель S1-1 +5 VCC
S1-2, насколько я понял, не задействован
 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 01 июл 2013, 11:08
				 LIC
				370050 писал(а):
На DIP DSW-02 переключатель S1-1 +5 VCC
S1-2, насколько я понял, не задействован
Задействован только DIP 1.1, в положении OFF(рабочее) на верхнем выводе + Vcc (5v), нижний GND, При переводе в режим инициализации напряжение 0 вольт, логический "ноль".
 
			
					
				Re: CoolFire не "нулится"
				Добавлено: 01 июл 2013, 11:12
				 370050
				LIC писал(а):370050 писал(а):
На DIP DSW-02 переключатель S1-1 +5 VCC
S1-2, насколько я понял, не задействован
Задействован только DIP 1.1, в положении OFF(рабочее) на верхнем выводе + Vcc (5v), нижний GND, При переводе в режим инициализации напряжение 0 вольт, логический "ноль".
 
В положениях On и ОFF +5 VCC, при замыкании верхнего вывода на GND, плата переходит в инициализацию без нажатия кнопки и "висит" в таком состоянии. После снятия перемычки плата запустилась и выдала 99.9 ....
Фактически, был межслойный обрыв от DIP до GND. Плата запустилась. Спасибо LIC за помощь!!!